ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

сен 3, 2017 | 18:09
 
Блок регулирования котельной АПК ОЗДУ-М2
 
Данный блок применяется для управления более простых источников тепла, как например, газовые котлы, электрические котлы, циркуляционные насосы, смесительные вентили, емкости горячей воды и т.д. Регулирование температуры отопительной воды осуществляется по эквитермальной кривой. Блок дератизации не может работать в качестве автономного регулятора, алгоритм отопления содержится в блоке управления (RJ-IRC). Блок АПК ОЗДУ-М2 осуществляет перенос информации об измеренных температурах только в блок управления, а на основании команды с блока управления управляет выходным элементом. В системе можно использовать несколько блоков АПК ОЗДУ-М2 xn--d1afuw.xn--p1ai/.
 
Функции и характеристики блока:
 
Взаимодействует с блоком управления по сборной шине. Взаимодействует с температурными датчиками для котельной, или с другими датчиками. (Более подробное описание температурных датчиков для котельной указано в разделе 4.7.4). Взаимодействует с датчиком наружной температуры. Управляет выходными элементами (возможность подключения до 4-х выходных элементов). Предназначен для монтажа на DIN рейку.
 
Описание входов:
 
1.       Клеммная коробка входов размещена в нижней части блока.
 
2.       Значение отдельных входов
 
3.       Клемма Описание входа
 
4.       TC1 Вход можно настроить при помощи программы Ekotest или в качестве температурного (для термометра с чипом Dallas 18B20), или в качестве бинарного.
 
5.       TC2 Вход можно настроить также в качестве TC1
 
6.       TC3 Вход можно настроить также в качестве TC1
 
7.       TC4 Вход можно настроить также в качестве TC1
 
8.       TC5 Вход можно настроить только в качестве температурного (измерение наружной температуры)
 
Руководство по проектированию и подключению ОЗДС стр. 18
 
Примечания: Если в системе несколько блоков АПК ОЗДУ-М2, то наружный датчик подсоединяется к первому блоку АПК ОЗДУ-М2 на TC5. Возможности настройки бинарных входов описаны в документе Руководство по использованию Дополнительные функции RJ-IRC. Описание выходов смотрите здесь