Центральный пульт управления представляет собой элемент, обеспечивающий управление целой системы. Центральный пульт управления можно соединить с другими центральными пультами в режим совместной работы, при этом его подсоединение к распределительной линии выполняется с помощью кабелей, детальную информацию смотри на сайте производителя.
Инструкция по проектированию и подсоединению ОЗДС V02-11
Подсоединение/монтаж:
Размеры: 360x250x120 мм
Описание: Устанавливается в монтажную коробку KT250 под штукатурку.
Размеры KT250: 250x205x70 мм
Размеры крышки: 290x240x3 мм
Размещение: смотри приложение No 4
Подключение OSB к сборной шине, включая отделенное питание
Подключение термоприводов (термоголовок)
Требования к термоприводам:
Вентиль радиатора управляется посредством термопривода.
Термоприводы, используемые в системе Ekonomik, должны удовлетворять следующим требованиям:
Для управления радиаторов: Управляющее напряжение 24 Vss, без напряжения открыт (NO) или без напряжения закрыт (NC), макс. потребляемая мощность 5 W, более подходит тип NO.
Для половое отопление: Управляющее напряжение 24 Vss, без напряжения закрыт (NC), макс. потребляемая мощность 5 W.
Иерархия элементов системы:
Руководство по проектированию и подключению EKONOMIK стр. 7
Обозначение отдельных элементов:
1. PRJ.KU Комнатный блок регулирования на монтажной коробке KU68
2. PRJK.KU Комнатный блок регулирования с коррекцией на монтажной коробке KU68
3. PRJKD.KU Комнатный блок регулирования с коррекцией и дисплеем на монтажной коробке KU68
4. на монтажной коробке KU68
5. GSM GSM шлюз
6. PVC.KU Преобразователь на монтажной коробке KU68
7. OK Оконный контакт
8. OPS Драйвер привода групповой
9. MR16 Модуль реле
Примечание: Термоприводами, питаемыми напряжением 230V st. можно управлять при помощи модуля реле MR16.
Решение помещений с большим количеством радиаторов.
Если потребление управляемых термоприводов, подключенных параллельно, превышает допустимое значение тока с обоих выходов комнатного блока регулирования, то необходимо использовать модуль реле MR16.
Управление термопривода при помощи модуля реле MR16
Требования по оснащению помещений регулирующими элементами
a. Основной вариант
b. Дополнительные датчики к PRJ
c. Беспроводной контроль температуры
d. Большие помещения и залы.
Пример решения регулирования температуры в помещении с комбинированным отоплением
Комнатный блок регулирования при помощи внутреннего датчика контролирует температуру в том месте, где он находится и одновременно принимает информацию o температуре пола с полового температурного датчика. Блок одним выходом управляет термоприводом радиатора, а вторым – термоприводом на ветке полового отопления (размещается обычно в распределителе полового отопления). Блок регулирует температуру в помещении и одновременно температуру пола так, чтобы температура пола не превышала установленную границу.
Используемые элементы: Блок PRJ.KU или PRJK.KU в месте обычного пребывания, датчик TCPO в полу.
Взаимосвязанные приложения
Перечень всех элементов отопления, включая их схематическое обозначение, содержится в Приложениях 14 a, b. Пример линейной схемы указан в приложении 15, а в Приложении 16 показано размещение элементов в плане.