ОхранаТруда31 » Обсуждения


Bookmark and Share




ПЛАН ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ   http://ohranatruda31.ru/promyshlennay-..

дек 14, 2016 | 23:12

ПЛАН ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ


1. СЛУЧАИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1.1. Оператор котельной должен принимать немедленные меры по устранению неисправностей, угрожающих безопасной и безаварийной работе оборудования, согласно плану локализации и ликвидации аварий и производственной инструкции по эксплуатации котла.
1.2. Котел КВГ-4,65 отключается действием защит при срабатывании автоматики  безопасности  при следующих параметрах:
— при погасании факела в топке;
— при снижении давления газа перед горелкой ниже допустимого предела или полном  прекращении подачи газа (Ргаза< 100 мм.в. ст.);
— при снижении давления воздуха перед горелкой ниже допустимого предела или полном  прекращении подачи воздуха (Рвоздуха<10 мм. в. ст.);
— при повышении давления газа в коллекторе  (Ргаза>480 мм.в. ст.);
— при понижении давления воды на входе в котел ниже минимально допустимого (Рводы< 3 кгс/см2);
— при разрежении в топке котла ниже 1 кгс/м2;
— при повышении давления воды в котле выше 7 кгс/см2;
— при повышении температуры воды на выходе из котла выше 114°С;
— при отключении электроэнергии.
plan-lokalizatcii-i-likvidatcii-avarijplan-lokalizatcii-i-likvidatcii-avarij

1.3. Котел останавливается и отключается действием защит или оператором котельной  в случаях:
— неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая исчезновение напряжения на этих устройствах, погасании факела в топке, снижении давления газа перед горелкой ниже допустимого предела или полном  прекращении подачи газа, повышении давления газа в коллекторе, снижении давления воздуха перед горелкой ниже допустимого предела или полном прекращении подачи воздуха, понижении разряжения;
— снижения давления воды на входе в котел ниже минимально допустимого;
— повышения давления воды на выходе из котла выше максимально допустимого;
— обнаружения неисправности предохранительных клапанов;
— обнаружения в  основных элементах котла (коллекторе, водоперепускных трубах, кожухе топки, трубной решетке, арматуре) трещин, выпучин, пропусков в сварных швах, а также при обрушении обмуровки, или других повреждениях, угрожающих персоналу или оборудованию;

Нет комментариев  

Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования